Gość Marek elektryk

Witam, jestem elektrykiem który będzie wykonywał instalację w tym budynku. Zauważyłem błąd w schemacie ideowym rozdzielnicy RG. Zastosowanie wyłączników różnicowo prądowych trójfazowych do zasilania kilku wyłączników nadmiarowoprądowych jednofazowych jest niepoprawne i w pewnych okolicznościach może być niebezpieczne. Z RP trójfazowych powinny być zasilane obwody trójfazowe a jednofazowe z RP jednofazowych. Także określenie " samoczynne szybkie wyłączenie zasilania" jest niepoprawne. Powinno być "samoczynne wyłączenie zasilania".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, jestem elektrykiem który będzie wykonywał instalację w tym budynku. Zauważyłem błąd w schemacie ideowym rozdzielnicy RG. Zastosowanie wyłączników różnicowo prądowych trójfazowych do zasilania kilku wyłączników nadmiarowoprądowych jednofazowych jest niepoprawne i w pewnych okolicznościach może być niebezpieczne. Z RP trójfazowych powinny być zasilane obwody trójfazowe a jednofazowe z RP jednofazowych. Także określenie " samoczynne szybkie wyłączenie zasilania" jest niepoprawne. Powinno być "samoczynne wyłączenie zasilania".

Dzień dobry, przekazaliśmy Pana wypowiedź do naszego projektanta instalacji elektrycznej, aby mógł się ustosunkować w tej sprawie. Pozdrawiamy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks later...

Witam, jestem elektrykiem który będzie wykonywał instalację w tym budynku. Zauważyłem błąd w schemacie ideowym rozdzielnicy RG. Zastosowanie wyłączników różnicowo prądowych trójfazowych do zasilania kilku wyłączników nadmiarowoprądowych jednofazowych jest niepoprawne i w pewnych okolicznościach może być niebezpieczne. Z RP trójfazowych powinny być zasilane obwody trójfazowe a jednofazowe z RP jednofazowych. Także określenie " samoczynne szybkie wyłączenie zasilania" jest niepoprawne. Powinno być "samoczynne wyłączenie zasilania".

Dzień dobry,

otrzymaliśmy odpowiedź od projektanta instalacji elektrycznej.

 

Sprawa podłączenia obwodów 1-fazowych do RDS 3-fasowego jest tematem wielu sporów, ale aby rozwiązać wątpliwości zmodyfikowaliśmy schemat z wydzieleniem obwodów 3-fazowych. Druga sprawa - Faktycznie zapis powinien brzmieć "Samoczynne wyłączenie zasilania TN" co zostało poprawione na schemacie.

​Proszę o kontakt z naszym biurem. Pisząc wiadomość pod adres: k.macudzinska@dobredomy.pl otrzyma Pan rysunki zamienne.

​Pozdrawiam!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...